国产午夜精品福利,99超碰在线观看超碰在线观看,点击进入av毛片在线,青青草欧美,夜夜操b天天干天天操天天,日日摸夜夜天堂五月亚洲,亚州精品国产三级

產品分類
聯系我們
當前位置:首頁 > 技術文章 > 鉗式接地電阻測試儀的正確使用方法
儀器技術文章

鉗式接地電阻測試儀的正確使用方法

 來源:東方嘉儀 m.zhongqili.com  點擊:

降低電力線路桿塔接地電阻可以提高線路的耐雷水平減少雷害事故在桿塔附近降低接觸電壓和跨步電壓防止人畜觸電事故。因此桿塔的接地電阻是一個重要數據。設計、施工、運行的各個環節都必須十分重視要準確測出它的真實數值并使其低于規定值。以往是使用接地搖表來測量接地電阻的但由于需要從接地網向外引100米以上的測量線和兩根輔助地極相連工作量大而且往往受到地形和環境的限制輔助地極的位置無法達到要求因而很難得到正確的測量結果。近幾年引進鉗式接地電阻測試儀,由于其測量方法簡便為廣大線路工作者所歡迎。 
為了能正確使用鉗式接地電阻測試儀去測量接地電阻首先,autoplus5-2煙氣分析儀必須了解其測量原理。鉗式接地電阻測試儀是用來測量任何有回路系統之接地電阻該儀器本身能產生一個電源電勢在任何有回路系統中就能產生電流因此其測量原理簡而言之是全電路歐姆定律它測出的是這個回路系統的環路電阻值。
用鉗式接地電阻測試儀測量桿塔接地電阻時其測量回路系統如圖1所示:
圖1 測量回路系統圖
儀器有兩個獨立線圈一個產生高頻交流電壓e在測量回路中建立電勢E相當于一個變壓器在回路中產生總電流I它被另一線圈子所接收其作用相當于電流互感器于是測量回路的環路電阻:
RLOOP>=E/1=e/i=1/NuNi=(e/i)×常數 (1)
表頭顯示的就是環路電阻RLOOP>
從測量回路系統圖1分析環路電阻包括四部分:
(1)Rx>--待測桿塔的接地電阻。
(2)Re>--大地電阻通常認為Re>≈0可忽略不計。
(3)Rp>--其余各桿塔的接地電阻并聯值。RP>=(R1>//R2>//………//Rn-1>)由于其并聯電阻數量多并聯后數值很小一般認為RP>≈0
(4)Rgw--待測桿塔兩側架空地線電阻的并聯值由于其數值很小忽略即Rgw>≈0
在忽略了各個甚小的數值后就可認為環路電阻RLOOP就等于待測桿塔的接地電阻Rx>即:
RLOOP>=Rx>+Re>+(R1>//R2>……/Rn>)+Rgw>≈Rx>(2)
根據此測量原理就能引伸出正確的測量方法和正確分析測量結果:
1、待測桿塔的線路必須有多點接地亦即是說必須有架空地線的線路方能采用否則就不能構成式(2)的環路即使存在某些環路但環路內的各部分皆不能忽略時式(2)便失去成立的依據例如沒有架空地線的10kV線路桿塔用此法測量可能沒有回路或者可以通過另一只塔腳經大地構成回路表頭雖有顯示但并不是真正的接地電阻值。
2、待測桿塔在測量時只能存在一條接地引下線110kV及以上線路一般有兩只(或四只)塔腳有接地引下線。當在1腳上測量3腳的接地引下線不拆開分為兩種情況:(a)兩只腳的地網是連通的則1、3腳通過地網塔身已構成一個電阻值很小的環路見圖2(a)把RX旁路了這時將測得很小的數值例如1Ω此值實際上就是兩腳間地網及塔身構成的回路電阻值實際接地電阻即使很大亦不會被發現這將會留下安全隱患。(b)如兩只腳的地網不連通如圖2(b)則1、3腳各有自己的接地電阻測1腳時3腳相當于一基相鄰桿塔對測量結果幾乎沒有影響。如將3腳的接地引下線拆開后用臨時線與1腳引下線連接(在鉗形表之下)如圖2(b)虛線所示相當于加大了1腳的地網測量值應有明顯降低此值才真正是待測桿塔的接地電阻RX的值。
我們復測了110kV良廣線74#塔北廣線7#塔的接地電阻結果如表1所示:
表1  單位:Ω

又復測了良廣線494#塔、57#塔結果見表2:
表2               單位:Ω

由于線路建設時間不同有些是采用放射式地網各腳地網之間連通有的是采用環形兼放射式地網各腳地網是連通的當待測桿塔在測量時僅有一條接地引下線時其測量結果總是比實際略大一些因為式(2)是忽略了若干因素如不忽略RX總比表頭顯示值略低一些。如各腳的地網不連通表頭顯示值僅是一只腳地網的接地電阻值實際運行時的地網要大一至三倍(此時準確的方法是將其余腳接地引下線拆開后用臨時線與測量腳的引下線在鉗表之下連通)所以測量結果是偏于安全的。因此只要任一只腳的接地電阻都不大于設計值(例如10Ω)則認為該基桿塔的接地電阻是合格的沒有必要追究各腳的接地電阻值是否平衡。
3、從式(2)還看出環路電阻當然包括了環路內各結點的接觸電阻也就是測量了整個雷電流通道的電阻可以及時發現接觸不良的地方監測范圍擴大安全性更高了。由于鐵塔是多網孔結構個別結點接觸不良對塔體本身的電阻影響甚微但接地引下線只有兩點(或四點)架空地線與塔體相連也只有2-4點任何一點接觸不良都會影響接地電阻值會使雷擊時塔頂電位升高而增加雷擊跳閘率所以在測量時如發現各腳有明顯差別數值又較大時應檢查接地引下線的接觸情況從這個意義上講鉗式接地電阻測試儀也測量了接觸電阻(注意:是“也”測量了接觸電阻不是測量接觸電阻)。
結論:用鉗式接地電阻測試儀測量電力線路桿塔接地電阻方法簡單測量結果可信度高但只能用于有架空地線的高壓線路上測量時待測桿塔只允許存在一條接地引下線,如各塔腳的地網是不連通的應將其余各腳的接地引下線拆開后用臨時線與測量腳的引下線連通(連通點在鉗表之下)。通過對測量結果的分析可以判斷出各塔腳的地網是否連通接地引下線是否存在接觸不良的隱患。
推薦產品
地址:山東省青島市李滄區書院路188號藍之夢創客富地531室
電話:0532-83812497 83821263
青島東方嘉儀電子科技有限公司 版權所有 備案號: 魯ICP備08106748號